晓晨 发表于 2013-2-25 10:54:55

对讲机引起信号干扰的问题

我们上班使用摩托罗拉GP328对讲机,在巡检时靠近仪表风压缩机使用时,引起机组突然停机,这才意识到对讲机信号干扰引起。我们再次试验,靠近控制柜很近时确实引起信号干扰,看到电机电流突然变大,其它信号没及时看到,而导致停机。说明:控制用的是ABB的PLC系统。
原来只是发现,对讲机影响有的现场表,导致信号波动很大。有的大石化企业还规定在机柜间不准使用对讲机,
求高人讨论一下在工作中如何避免和消除这种干扰,最好在深入一下解释这种现象!

小灿 发表于 2013-2-25 10:55:03


是这样的,我之前也遇到类似的问题,我公司阀门上用的是P+F的接近开关,上面有点破了,对讲机一讲,阀门的误动作了,看来这个MOTO的信号真强,像你这种情詋,加个隔离栅试试,

speacr 发表于 2013-2-25 10:55:14

摩托罗拉对讲机对很多弱电设备的影响非常大,特别是对仪表的称量变换器干扰最大。没有好的方法去防止对讲机对这些设备的干扰,一般规定在弱电设备5m范围内不准使用摩托的对讲机。以前用过日本产的对讲机干扰很小但通讯距离太近,这跟对讲机的功率有关。

楠楠 发表于 2013-2-25 10:55:24

1、如果是把对讲机,紧贴着测器使唤,测器出现跳字也不奇怪。。。但若是测器屏蔽和接地做好鸟,完全不受影响也不难

2、如果对讲机离测器2米3米使唤,测器也跳字蹦跶,,,那就是测器设计的不好,抗干扰能力太落魄鸟

3、讲到抗干扰,在测器选型上,是得预先有所讲究的
             要尽可能选型那些,不含交流振荡电路的测器,比如扩散硅压力变送器
                  测器包含交流振荡电路时,例如射频导纳液位计和超声波液位计,抗干扰能力想青云直上,真是不大容易

4、工厂环境,防护射频干扰并不太难;防护工频干扰才是主要任务和难点,比如大电机、大焊机、变频器等引入的干扰
页: [1]
查看完整版本: 对讲机引起信号干扰的问题