发表于 2013-2-21 14:30:24
压力变送器的安装要求
压力变送器的安装要求有什么安装要求由于引压管太长 冬天难于维护 我计划缩管但我发现 所有的变送器均在去取压点的下方 这是为什么 如果安装在上方的话会有效的防止冬季冻凝啊 缩管又有什么要求 求指点
cloud
发表于 2013-2-21 14:30:32
取压点的位置和介质有关系,一般气体在管道的上半部分,防止取压管内积液。液体在管道的下半部分防止取压管内集气。取压管一般是直径14或者18的,取压管线最长不大于50米。不建议楼主缩管,可以改为i膜片式。
nnn297
发表于 2013-2-23 18:28:44
为什么 不能缩短呢?