色即是空 发表于 2013-2-17 14:03:23

求助3051仪表校验方法

各位大侠求助下,有一块流量表是3051的表型,主风机烟机入口,测量介质是风,应工艺要求需要将表的测量值增大。请教各位,比如现在流量为2295Nm3/h,想变成2345Nm3/h,能否用375直接迁移,把读数给改了(比如现在读数是50直接用375给调成60,相当于迁移,把零位往上提了10%),最终师傅们商量,把量程给改了,由原来的-39~~~2222mmH2O调到-93~~~2168mmH2O,仪表示值由2295Nm3/h 变成2345Nm3/h ,大家有没有对375熟悉的,能不能不调量程直接把2295Nm3/h 变成2345 Nm3/h 。大家有没有375的详细说明书,顺便给发一下,谢谢了!

青春岁月 发表于 2013-2-17 14:03:31


不可以的。楼主应该应用的节流差压原理测流量吧?差压值和流量是有严格计算关系的,怎么能工艺想改就随便改?

皮皮 发表于 2013-2-17 14:03:39

不是那么简单,你的节流孔板定下来后,所测范围就固定了,要是改动测量范围,应重新核算孔板,若孔板在范围内,可以用375改量程,否则改不了,只能换孔板了

色即是空 发表于 2013-2-17 14:03:53

哈哈,不好意思,说的不是太明白,就是想请教下375的用法,比如一个3051差压表,组态量程是0~~~100KPa,现在打压到50KPa,表头显示50KPa和50%,现在能否用375强行将50KPa调到60KPa,并且不改变量程,就是相当于迁移,也就是不计算通过50KPa这个数值的改变把量程迁移到 100~~~110KPa,改量程是要改两个点,这样只改一个点,能否实现??不考虑什么节流装置啊!
   375组态菜单中有个传感器上、下限微调,可以实现从50 KPa到60 KPa,但是不是量程的迁移,好像是把量程缩了10%。
   望高手指教下,哪位大侠有375的详细说明说给发个啊!xing_wenjie@sina.com谢谢了!
页: [1]