六人组 发表于 2012-12-28 19:45:27

一个关于EJA的双法兰差压液位变送器测量密封灌的液位问题

(1)EJA的双法兰差压液位变送器测量密封灌的液位,变送器一会显示百分数,一会显示压力值,压力值还是负数,请问这个压力值表示什么?
(2)有次考试题是:就地压力表安装弹簧圈(或缓冲灌),其应该装在什么位置?答案是二次门后。这道提我一点也不懂,不知道二次门是什么意思?
希望各位师傅帮我解答……

楠楠 发表于 2012-12-28 19:47:25

(1)液位变送器是差压变送器,其正负压室分别接上下取压口,通过测上下取压口的压差得出液位数值多少的。比如你的液位是-200mm~500mm,那么其对应压力变送器的模拟量信号是4-20am,对应线性度是0-100A%,对应压力是-100kpa-200kpa,也就是说,如果我把0液位调成对应压差为0,那么当液位是0一下的时候,压力也就为负压了。这个具体还得看液位变送器的安装位置。不同的位置,有不同的迁移量。"
(2)从取压管道到压力表之间有两道阀门,按介质流向分别为一次门和二次门,也就是说,靠近压力表的是二次门。一般情况下装一次门就可以了,除非是高压的取压管道。给你一张图片看看,你就明白了,如下图所示。