shirley 发表于 2012-12-20 15:02:47

一个恒温干燥箱的假故障引发的思考

前几日在仪器论坛上看到一个新闻,有一台恒温干燥箱报修,原因是温度失控。到现场一看,箱门开着。温度设定70℃。经过询问使用者得知,关门后温度会暴涨,而且报警。
  经过分析,热电偶安装在箱内上部,加热丝在箱内下部,长时间开着箱门会造成箱内温度偏低。然后温控仪会长时间给电阻丝供电,造成箱内下部超温。关门后没有冷空气进入,造成温度暴涨。
  为 验证这一观点,关闭加热丝开关,打开箱门进行冷却。箱内温度从70℃降至40℃时关闭箱门,加热丝没工作,箱内温度上涨至70多度,报警。再次打开箱门, 温度降至30℃关闭箱门。温度升到60几度不再上涨,打开加热丝电源,温度升到71℃再降到70℃,并保持住了。问题解决了。
  这应该是试验箱的通病,其实要解决并不难。在温控箱的门上加装位移传感器,箱门开着的时候自,动断开电加热。就可以避免这种假故障。希望各厂家考虑一下。

speacr 发表于 2012-12-20 15:03:23

我们单位的恒温烘箱,好几台出现一个现象,升温到设定温度以后,照道理电热丝加热在临近设定温度时,就开始间断加热,到设定温度就停止加热,余温稳定在设定值。可是现在的情况就是余温停不下来,要超过10度到20度 左右,检查下来发现使用的接触器是好的 工作正常的,到设定温度,温控仪会自动切断。
温度稳不下来 是什么情况 有时候 新的烘箱也会有这种情况
页: [1]
查看完整版本: 一个恒温干燥箱的假故障引发的思考