楠楠 发表于 2012-11-1 14:03:11

关于加热炉升温速率的控制

某加热炉现在炉温100度,欲升温至1100度,要求升温速率在5度/分内,如何实现自动控制方案?

推广:如何实现模拟量的预定随动控制?

我的设想:(简要思路)以中控JX300 2.65为例,基本还是采用BSCX PID模块,但是在输入端的给定值进行处理,采用VLM限速模块。

我的程序如下图:


理论上,我觉得没问题。但在实际中,觉得效果可能不好。大家有什么好的方案或案例?请指教,谢谢。

引用“目前PID对恒温控制有效,对升温过程控制不是好的控制方法,有超调,最好用模糊控制
我的PID不是直接作用于设定温度阶段,不知如何?
怎么没人参与啊?
并不局限于浙江中控的DCS或者加热炉的温度速率控制,只要是涉及这个问题的,都请帮忙指教~貌似在PLC或者DCS上自己以前还真没碰到过。

皮皮 发表于 2012-11-1 14:04:14

我们以前是使用的中控的C3000控制器来做的升温速率控制,相对于DCS来说要简单的多了,厂家把程序编好,调试完成,基本就不需要任何维护了

yefeng_2008 发表于 2013-8-26 19:00:33

路过 来看看 增加个人气

edward_h 发表于 2016-4-6 11:48:39

不知道BSCX怎么控制的,你只是不希望它超调吗?加过滤器,自己可以编一个过滤器

么么哒哒付 发表于 2016-4-27 21:54:24


路过 来看看 增加个人气

~随风~ 发表于 2016-10-11 10:35:05

软件编程还是应该在实际应用当中来表现出来。