自动控制系统控制柜内设备接地问题
在自控控制系统控制柜内,如果把设备的保护接地和工作接地都接在一个接地汇流排上对不?如果将保护接地全部绞接在一起,然后用一根线接到接地汇流排;如果将工作接地全部绞接在一起
shirley
发表于 2012-11-1 10:58:16
把设备的保护接地和工作接地都接在一个接地汇流排上是不对,SH-T3081-2003石油化工仪表接地设计规范有规范设计的。