四方 发表于 2012-10-31 13:40:48

关于阴极保护与设备保护接地矛盾吗?

对于石油设备如油罐的保护接地(接到工厂接地网)是保证其零电位,而阴极保护则是构成回路使其成为阴极-充电,达到保护目的,这两者是矛盾的,如何解释?

童年记忆 发表于 2012-10-31 13:44:05

不矛盾,
据我所知,阴极保护是防止管道腐蚀。深入下去我也没搞懂,希望附件内容能给你一些启发。




小宝儿 发表于 2012-10-31 13:44:54

矛盾的:一个是放电,一个相当于充电,我曾和欧美的工程师讨论过-没结论,最后我对这两者的应用做了最终解释。。。。。。
解释:从原理上讲,的确是矛盾;如何让运用?对于对设备产生较大腐蚀影响到设备安全及寿命的地区,必须采用阴极保护措施;而对于干旱地区或者土壤及水质好的地区,则不考虑阴极保护;对于采用阴极保护的设备,设备的保护接地也必须上,主要是考虑雷电的影响,这两者的目的都是保护设备,即使采用了保护接地也不会对阴极保护产生太大的影响,因为阴极保护系统相当于一个充电回路,主要是取决于保护金属的“活”性。