如何通过RSNetworx for ControlNet做网络组态
硬件:ControlNet,1756 ControlLogix软件:RSNetworx for ControlNet Ver 8.0, RSLogix5000, RSLinx
问题描述:添加远程IO在线后发现IO无响应,如图示,其原因是网络Keeper无法识别这些IO,这时需要重新做网络组态,刷新Keeper
步骤:
1、运行RSNetworx for ControlNet软件如图:
2、单击”online” ,弹出以下窗口:
3、选择要扫描的网络,单击”OK”开始扫描:
4、扫描出来的ControlNet节点设备:
5、在空白的Edits Enable打上勾,对网络属性进行编辑,如图:
6、编辑使能后的画面:
8、在Netowrk下拉菜单里选择”Single Pass Browse”(属性):
页:
[1]