组态Controlnet网络
1、RSNETWork For ControlNet快捷图标,进入ControlNet组态界面。(1)在工具栏上点击online按钮,并选择网络路径,以读取ControlNet网络上的所有设备信息。
选中ControlNet网络后点击OK。
(2)点击OK后软件自动读取在ControlNet网络上的设备,完成后点击Edits Enabled 进入编辑模式。
(3)单击菜单NetWork的Properties项进行网络参数设定。
如下图所示将Max Scheduled Address为5,改变Max Unscheduled Address为10,然后点击OK。
(4)点击Save或Save as将命名好的组态保存,并规划进ControlNet父项模块内
至此ControlNet网络已规划完成,回到RSLogix5000的编程界面,在线查看,可以发现控制器I/O显示OK,远程CNB与站点上的模块警告显示消失。