西门子S-200压力子程序没有看得懂,请前辈指点,谢谢
图片:
图片:
图片:
呵呵有一个西门子PLC-S7-200的压力子程序,好像是模拟量转换,但是没有看到得到AIWO地址,哪位前辈指点一下小弟,本人是新手,
谢谢,上传的三张图片是合成一个整程序,
本色人生
发表于 2012-8-11 10:17:55
这个是功能块内部程序,调用时,AIWO地址填在功能块外部的。实际就是#MA的位置。AAA像补偿值。