发表于 2012-7-26 23:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。
控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵!
发表于 2012-7-27 02:21:45 | 显示全部楼层
主要问题是怎么得到液位传感器失效  装2个液位传感器呢在搞又脱裤子放屁了
发表于 2012-7-27 05:37:10 | 显示全部楼层
是啊,怎么才能得到液位传感器失效?有带失效反馈信号的液位传感器吗?
发表于 2012-7-27 08:52:35 | 显示全部楼层
如果一直注水,单位时间内应该注满,如果没满,可以判定它失效。
发表于 2012-7-27 12:08:00 | 显示全部楼层
其实靠时间来判定有没有失效也是不可靠的,因为有时候在注水的同时我们也在向外放水,呵呵
还有别的办法吗?
发表于 2012-7-27 15:23:25 | 显示全部楼层
那你装个压力传感器吧,在底部测量液压也就知道水位的。
发表于 2012-7-27 21:54:15 | 显示全部楼层
图片:
在高液位传感器处建一小容室,下部留小进出口,使正常水位上升时水能进入,降低时能流出。
加一根检测进水管,此管流量应大于小出口的流量,使水能很快淹没传感器发信。
要进水前先进检测进水管,检测到传感器信号说明正常,断开检测进水管,再正常进水。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?加入工控之家

x
发表于 2012-7-28 01:09:40 | 显示全部楼层
十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
发表于 2012-7-28 04:25:05 | 显示全部楼层
冗余,然后加上软件看门狗!
发表于 2012-7-28 07:40:30 | 显示全部楼层
引用

引用第8楼lic23于2012-07-26 10:48发表的  :
十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
[/quote]
这个也和放两个传感器有多大区别?还佩服?
简单,可行才是王道。