PLC 失效安全控制问题,急!
现有一水泵向容器内注水,高液位处有液位传感器。控制要求:若液位传感器失效,则按开始按钮不能启动水泵! 主要问题是怎么得到液位传感器失效装2个液位传感器呢在搞又脱裤子放屁了 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif 是啊,怎么才能得到液位传感器失效?有带失效反馈信号的液位传感器吗? 如果一直注水,单位时间内应该注满,如果没满,可以判定它失效。 其实靠时间来判定有没有失效也是不可靠的,因为有时候在注水的同时我们也在向外放水,呵呵
还有别的办法吗? 那你装个压力传感器吧,在底部测量液压也就知道水位的。 图片:
在高液位传感器处建一小容室,下部留小进出口,使正常水位上升时水能进入,降低时能流出。
加一根检测进水管,此管流量应大于小出口的流量,使水能很快淹没传感器发信。
要进水前先进检测进水管,检测到传感器信号说明正常,断开检测进水管,再正常进水。 十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服! 冗余,然后加上软件看门狗! 引用
引用第8楼lic23于2012-07-26 10:48发表的:
十分感谢大家的建议,7楼的前辈提出的方法太巧妙了,佩服佩服!
这个也和放两个传感器有多大区别?还佩服?
简单,可行才是王道。