桑格花 发表于 2012-7-24 10:39:36

电机这个月坏了3次,求原因

本帖最后由 gkzj 于 2012-8-8 02:37 编辑

我们的立体车库有一台库的升降电机被烧了后换了一个修好的上去用了4天就被烧了,然后又换了一个上去只用了一天就被烧了。3次电机绕组烧的都是同一相的。电机线路,控制回路全是好的,热继也没有跳,电机也是以前的升降电机修好的。能查的全部都查了就是不知道原因。求各位帮忙分析一下。

拉丁教父 发表于 2012-7-24 14:34:06

电机220v的吗

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-24 18:28:36

热继是否有缺相保护?????????

苹果粉儿 发表于 2012-7-24 22:23:07

是不是应该加个放电装置啊!?

朋友的心 发表于 2012-7-25 02:17:37

是不是缺相烧的?

notebook 发表于 2012-7-25 06:12:07

热继电器的质量不行啦我,还是电流值调太大了 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif

不着边际 发表于 2012-7-25 10:06:37

测电机电流和端子的电压是否正常.

相约 发表于 2012-7-25 14:01:07

热继电器有没有呀还有热继电器整定电流值是否调太大了。

奥菲斯1 发表于 2012-7-25 17:55:37

线路肯定有问题,肯定缺项了。不要怀疑电机修的质量问题
页: [1]