开启式 发表于 2012-7-25 09:59:50

请问备自投、快切、无扰动装置三种设备的区别

请问备自投、快切、无扰动装置三种设备的区别?
我只知道快切一般是电厂里用,无扰动装置一般是在石油化工厂的联络分段上用,备自投的范围就广了,请问这三种设备在技术上有何差异?

俺弄吃 发表于 2012-7-25 11:18:00

1、对于厂矿企业的高压变电站来说,为保证重要负荷供电的可靠性,
一般采用双回路供电。双回路分为工作电源和备用电源,当工作电源由于
某种原因失电时,启动备用电源自动投入装置,自动投入备用电源。
此类应用称为“备自投装置”。
2、对于发电厂厂用电系统系统,也要求装设备用电源自动投入装置。
但是其要求与厂矿企业的高压变电站有所不同。因为随着大容量机组的迅
速发展、高压电动机的增多、容量赠多,使得厂用电源的切换带来很多问
题,因为大容量电动机在断电后电压衰减较慢,残余电压的幅值也很大,
若在残压较大时接通电源,电动机将受到冲击,同时对机炉运行热工参数
的影响也很大。因此,对于发电厂的厂用电备用电源自投应采用“快切方
式”。
此类应用为“快切装置”。
3、对厂矿企业的低压系统来说,虽然不存在发电厂那样对于切换时机
比较严格的要求,但是由于电子控制系统和其它敏感设备中的供电电压不
稳定会导致整个生产线的瘫痪和生产设备的损坏以及长时间停电,尤其某
些重要的国防部门基本不允许的供电中断,备用电源“无扰动”切换成为了
必不可少的选择。
此类应用为“无扰动切换装置”。
备自投装置主要应用于厂矿企业的变电站高压系统

快切装置 主要应用于大容量发电厂厂用电系统.由于发电厂厂用母线上电动机的特性有较大差异,合成的母线残压特性曲
线与分类的电动机相角、残压曲线的差异也较大,因此安全区域的划定严格
来说需根据各类电动机参数、特性、所带负荷等因素通过计算确定。实际运
行中,可根据典型母线负荷的试验确定母线残压特性。试验表明,母线电压
和频率衰减的时间、速度和达到最初反相的时间,主要取决于试验前该段母
线的负载。负载越多,电压、频率、下降得越慢,达到首次反相和再次同相
的时间越长。而相同负载容量下,负荷电流越大,则电压、频率下降得越快,
达到最初反相和同相的时间越短。

无扰动切换装置 主要应用于厂矿企业的变电站低压系统:无扰动装置为不间断供电提供了最佳的保证:装置是根据波形相关度理论和瞬时无功功率理论,采用逆止功率阀和和机械断路器相结合作控制,以监测电源侧和负载侧的电压和瞬时有功功率双重波形自动切换的装置,实现双馈线备用电源的可靠切换,保证不间断的供电。

倒扣分 发表于 2012-7-25 12:36:11

谢谢,能明确下无扰动切换装置所指的低压系统,是指多少电压等级吗?因为我认为的低压应该是380V,但在我设计院设计的图纸上看到是10KV用无扰动切换装置?可一般3-10KV这个电压等级用备自投较多的,不理解。

走到异地 发表于 2012-7-25 13:54:21

快切既可以用在电厂,也可以用在变电站,实现两段母线电源之间的快速切换。无扰动是个别小厂家推出快切时的一种差异化营销策略,其实就是快切。
你对比一下变电站快切和无扰动的技术说明书就明白了。国内快切的老大是金智科技(原东大金智),他们用于变电站的快切称为工业企业电源快切装置,型号为MFC5103A。

艾丝凡 发表于 2012-7-25 15:12:31

东大金智只做控制器,那你配什么样的开关了,如果开关分和闸时间达不到要求,那怎么办?普通开关最好的ABB的也要几十个毫秒,那已经过了有效动作时间了,就没有意义了。

write 发表于 2012-7-25 16:30:41

回应楼上。对于6KV以上系统来说,只要是真空开关或GIS开关,分合闸时间都能满足快切的要求了。对于低压系统的晃电来说,确实快切不一定来得及,所以还需要配其它防晃电设备来配合,如带失压重启的低压综保,抗晃电接触器等。快切在石化的应用已经很普遍了,对保证企业化工企业连续生产有很大的作用,我们单位已经多次动作了,效果很好。

萨哈林岛 发表于 2012-7-25 17:48:51

学习一下的哦!

此拉斯 发表于 2012-7-25 19:07:01

真是很实用的帖子!学习了。能否请各位大大介绍一下快切产品国内有哪些主流品牌产品?

守分安常 发表于 2012-7-25 20:25:11

国内品牌主要是金智科技。该公司是第一台厂用电微机快切装置的研制者,长期以来一直是快切品牌的领头羊。中石化连续几年的高级培训班,都是请金智科技的专家去讲课的。
页: [1]
查看完整版本: 请问备自投、快切、无扰动装置三种设备的区别