奥术符文 发表于 2012-7-23 09:38:06

从电气到DCS系统的点要做隔离吗?

从电气到DCS的DI点,输入是干接点,在DCS里面还要做隔离吗?

倒扣分 发表于 2012-7-23 11:35:22

这个 最好有安全栅 或者保险隔离 以免烧坏卡件

奥菲斯1 发表于 2012-7-23 13:32:37

要看是什么类型的信号 如果干接点开关量信号 木有必要做隔离 变松类信号最好加上隔离栅

来踩踩 发表于 2012-7-23 15:29:52

我们这里一般习惯的做法是电气过来干接点也要经过继电器隔离

阿凡达 发表于 2012-7-23 17:27:07

同楼上。我们院作设计,凡是电气来的信号都要隔离。

女女吧 发表于 2012-7-23 19:24:22

电气过来的开关量,怎么做继电器隔离?如果是干接点,过来的信号接到继电器线圈上,继电器也不动作呀.是开关量用继电器隔离,模拟量用隔离栅隔离吗?

放心去飞 发表于 2012-7-23 21:21:37

本帖最后由 lmsa613 于 2012-7-23 19:25 编辑

有的项目要 有的不要,这就要看项目要求啦

电气过来的干接点DI信号 加个中间继电器当然更好, 至于AI 顶多加个信号隔离器 不是什么安全栅 楼上那些人在胡说

安全栅或者所谓的隔离栅是本安回路才用的

running 发表于 2012-7-23 23:18:52

我这里的一个项目DCS系统中,电气DI点都是用继电器隔离的,AI点都是信号隔离器隔离。