pisen 发表于 2012-7-22 07:13:49

确定是信号传输问题还是现场阀门控制问题,从两个方面排除

倒扣分 发表于 2012-7-22 09:11:04

原因有以下几个可能:
1、现场仪表量程设置和DCS不一致;
2、DCS内部组态出现指示和控制量程前后不一致;
3、回路出现问题:安全栅故障、电缆破损、接线盒(箱)进水、端子松动、卡件故障、供电故障、接地不佳等;
4、现场仪表故障。

write 发表于 2012-7-22 11:08:19

开方了,比如现场表头指示25%,DCS里面显示的是50%,有些是表头指示的是百分数,里面的单位是T/H。都是不一样的

伊势丹 发表于 2012-7-22 13:05:34

1、两边的量程是否一样。
2、 是都存在有强制的原因。
3、现场上的表是否有故障。