仪器仪表:【每周一题】2012年第11周:现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

题:   工作中发现的现场指示与室内DCS显示数值不同,是什么原因?

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

安师大 发表于 2012-7-21 11:41:18

本帖最后由 瞬逆风向 于 2012-3-18 23:16 编辑

先判断那边出错,是现场仪表还是DCS,在中间接线端子测量电流信号看是否和DCS数值对应,如果对应差现场仪表输出是否应。如不对应,如果现场电流略大于中间接线端子电流,可能原因如下,1,现场变送器有可能漏电,2,线路太长,负载过大,3线路干扰,4变送器采用开放器等原因。

青春岁月 发表于 2012-7-21 15:35:49

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

私聊啊 发表于 2012-7-21 17:33:04

现场发生过卡件漂移现象,DCS指示比现场高出20%左右。

艾丝凡 发表于 2012-7-21 19:30:19

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

阿凡达 发表于 2012-7-21 21:27:34

同意一楼说法,DCS里组态会不会出现问题?没有遇见过。

记忆中的你 发表于 2012-7-21 23:24:49

jlszhoujidai 发表于 2012-3-19 08:38
**** 本内容被作者隐藏 ****

守分安常 发表于 2012-7-22 01:22:04

本帖最后由 huangbhu1987 于 2012-3-19 08:48 编辑

游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

阿萨德 发表于 2012-7-22 03:19:19

1.首先看DCS控制室和现场仪表量程设置是否一致;2.在现场仪表上做测试输出,看DCS显示情况;3.如前两条检查后,故障还在,则检查现场仪表到DCS室电缆是否有破损,进水等;4.更换一个测量通道看显示是否正常。

女女吧 发表于 2012-7-22 05:16:34

1、DCS设置问题
2、传输信号线屏蔽或者接线阻值过大