装置开车某差压式流量变送器一直显示最大
变送器组态为0-25kpa
换新表后仍显示最大
生产最后说管线换泵了 压力增大
让改成0-100kpa
这种说法对吗
泵压力增大和流量增大有关吗 影响差压吗 流量与差压的平方根成正比。
压力增大,那流量必然也增大,原来的量程不符合目前的实际工况,需要修改。 量程的改,但是否改成100KPa不是工艺说了算的,要看节流件最大的流通能力,换泵出口压力增大,也就是管线前后压差变大,引起管线流量变大是正确的,这个可以如果允许可以把泵出口手阀勒死几丝看看变送器是否回归正常显示。 干仪表的不能听工艺的,自己分析差压和压力是两码事,要看你节流装置选择是否合适,以及各导压管线是否有堵,还有就是DCS组态方面的事情.逐一排除 泵的出口压力变化了,流量的量程就变了,但也不能随意的调,要把工艺指标给流量计厂家重新计算流量计的量程和差压变送器的量程才行