女女吧 发表于 2012-7-21 06:17:34

仪表24v供电空开又时候会跳。如何查 Powered by Discuz!

24v使用中间继电器送。经过安全栅送到现场仪表。这样空开跳和现场仪表有关系吗?

乖乖女 发表于 2012-7-21 06:56:40

空开跳闸,过载也就是过流,一般现场仪表功耗都很小,空开跳闸是否现场有短路现象

明天的明天 发表于 2012-7-21 07:35:45

可是有安全栅。他有限流。呵限压功能现场仪表短路。空开会跳吗

冰雨 发表于 2012-7-21 08:14:50

我个人感觉如果是齐纳安全栅。要检查现场仪表。如果是隔离安全栅就没有必要检查现场仪表。请高手指点下

阿萨德 发表于 2012-7-21 08:53:55

1,建议更换空开。
2,应该有备用的供电线路,先接上仪表,再观察一下。
3,个人认为可能有对地。建议你查线,线间电阻,对地电阻。现场和中控都要查一下。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-21 09:33:00

1 先查看输出是不是24V
2 电源正常就查空开,换个试下
3 空开无问题,换个安全栅试下
4 如果还是不行,检测现场仪表及线路有无短路

朋友的心 发表于 2012-7-21 10:12:05

检查一下线路,对地通路都测一下,看看继电器是否正常,曾经碰到过这样的情况,我们的一个继电器的线圈有问题,不是正常阻值,但是也能正常工作,就是经常烧保险,开始也是查线路什么的,没找到问题,直到某天实在是受不了烧保险的情况,检查了一下继电器,才发现是继电器坏了,换了就好了,所以你把你的这些设备都检查一下,看看是否有问题。

青春岁月 发表于 2012-7-21 10:51:10

检查现场仪表没有明显短路现象。24v不给中继线包。就接中继长开点。直接去安全栅在送现场。空开跳不是一开就跳是用一段时间跳。

奥术符文 发表于 2012-7-21 11:30:15

请问24VDC送到现场什么设备上?这个问题很重要。
页: [1]
查看完整版本: 仪表24v供电空开又时候会跳。如何查 Powered by Discuz!