高新区 发表于 2012-7-21 09:32:13

两线制变送器串数显表的问题 Powered by Discuz!

现场的两线制西门子液位变送器,能不能在中间串进去一个4-20ma的无源数显表,满足两地观察液位的要求?本安型安全栅输出负载小于300欧姆,担心电压不够,数显表和变送器不能正常工作,大家讨论一下怎么能实现要求,最好简便易行。

这个夏天 发表于 2012-7-21 10:11:19

看功率,要求在零点时总功率/总电阻所得的电流小于4ma就可以使用,如超出就需要外加电源

notebook 发表于 2012-7-21 10:50:24

本帖最后由 bwm999 于 2012-7-19 21:29 编辑

需要说明一下:安全栅所带负载一旦大于300欧姆,其输出电压下降比较快,当<16V时,安全栅的稳定性变差,精度或有影响。不只安全栅,电压较低对变送器的稳定性也影响较大。因此,有安全栅的电路尽量不要再串接负载。可能的话,用2通道安全栅替换原安全栅最稳妥。不过,此处为响应楼主所要求的简便易行提议,提供以下方案供参考:
1、虽然不知是西门子哪种液位计,根据使用情况来看,电压在20V以上时对变送器电路影响还不大,因此可买一台万能输入型数显表,线路串接标准电阻箱(事先设置在250欧姆),可从电阻箱两端并出引线,得到1~5VDC电压信号,数显设置为1~5VDC输入,指示最大(20mA)并维持半小时左右,测量西门子变送器电压不低于20V可正常使用,此时再采购高精度250欧姆标准电阻替换电阻箱并可靠连接(电阻可并接在数显表输入端子上)。
2、电压下降较大的话,减小电阻箱电阻为150欧姆、100欧姆或50欧姆等整数值,直到测量变送器电压>20VDC,万能输入型数显量程相应改为0.6~3V(150欧姆时)、0.4~2V(100欧姆时)、0.2~1VDC(50欧姆时),最后用高精度电阻替换电阻箱。

俺弄吃 发表于 2012-7-21 11:29:29

我给你介绍一台表,叫现场指示仪,这个表是串在回路的,回路供电的,不用外接电源,他的压降LCD的0.5 LED的本安的3.9V。我知道的有两家。一个是进口的MTL的,型号MTL661.还有一个是西安模数仪表的MS661。以前我在大连恒力石化的PTA项目上用过。模数有个叫姓李的,电话18700831056你问问他们。
页: [1]