你的设备---+24V接地吗?设计线路时请注意
在工作中!碰到少数的设备!+24V直接接地!当时不敢认同!后来发现这样做确实有道理!你认为+24V要接地吗?你的理由!
问题解答:15楼 请问楼主,+24接地有什么道理的? 碰到过,是一台日本的设备,当时设备有一模具检测开关操作人员焊接时与模具连焊了,导致设备24V短路了一晚上,第二天我检查时,检测开关都烫手了。排出故障后,设备正常,科索开关电源一点问题没有, 除了特殊要求的设备才会这样做,一般来说只会坏处多于好处 我接触的设备是开关电源0V(DC24V负端)接地,没看过+24V接地,是不是我见识少了? 没看过这种接地方法。 没碰到过,这样的接地有什么好处? !!! 24v-接地,还没见过24v+接地 有什么作用? 不是说有道 理吗大家在期待呢怎么不说了啊