固态继电器问题
就是可控硅并联 负载不对,接AC负载 一般的固态继电器只能接交流负载,渤现在有用MOSFET的固态继电器可以接直流负载 一般的可控硅型只能控制交流MOSFET可以控制直流 兄弟,搞不好你買了個垃圾,我前幾天也碰到了,控制馬達的,常ON了使馬達失控,東西撞壞了,也燒壞了,虧死了。使用前已經瞭解、評估過了,結果沒用幾天就壞其中一個了。 固态继电器就是可控硅反并联的器件集合,属于交流调压元件,不能作为直流调压用的。 10楼和14楼正解,固态继电器过零自动断开,直流负载没有反向过零点。
现在也有晶体管输出的固态继电器,我几年前用过,品牌不记得了,呵呵 固态继电器是有这样的问题,我也遇到过 不懂呀!向大家学习了!! 应该是坏了,换一个新的试试.用固态控制直流24V,是不是浪费了点.
页: