勇敢去追 发表于 2012-7-21 04:14:46

千万吨煤油配电 Powered by Discuz!

谁接触过千万吨炼油的总配电,用220KV还是110KV,是否下设35KV的变电站。还是直接到10KV.发挥吧?

生死谍恋 发表于 2012-7-21 04:53:52

看的多,回复的少,大家都是发表自己的一点建议,共同提高吗?

童年记忆 发表于 2012-7-21 05:32:57

根据你总负荷考虑,及距最近变电站电压等级,多数选用110的

奥术符文 发表于 2012-7-21 06:12:02

现联系当地供电部门及设计单位,讨论最后方案.谢了.

shirley 发表于 2012-7-21 06:51:07

如果是新建千万吨炼油和乙烯一体化项目,一般设220kV总变,配出至炼油和乙烯装置110kV中心变电所。110kV总变再以35kV配电到各区域中心变电所和超大功率直配电机变压器,然后35kV降压到10/6kV.
接入变电所采用110kV还是220kV,一般根据全厂总负荷大小及电网电源条件与供电局协商后决定。

阿凡达 发表于 2012-7-21 07:30:12

如上220KV中压的电压等级是否太多,方案一220KV-35KV-10KV;方案二110KV-10KV;方案三220KV-10KV;不知那个好,理由?

spring 发表于 2012-7-21 08:09:17

1.电压等级设置原则上,以上下级3倍左右为好.(220/110为2倍) ,所以35KV配电等级并不多余。实际上采用35kV做厂区配电电压直入负荷中心,这也是国际石化行业和国内最近新建大炼油配电系统设计的趋势.
2.10kV还是6kV,一般考虑和选用的高压电机电压等级配合。大部分电机为6kV的,配电等级选6kV较合适。
3.220kV直接降10kV,无中间等级是不合适的。
4.接入总变电所电压等级选择:考虑和全厂总负荷适应:一般110kV:100MW以下,220kV:240MW以下,并结合电源条件确定。千万吨左右单个炼油厂和乙烯装置,每个单设一座110kV可以满足要求,也可设单设220kV变电所(220/35/10or6)。炼油及乙烯等化工装置统一考虑的,一般设220 总变电所:220/110/35kV.
4.项目实例:
A:800万吨海南炼油厂,220/35/6kV;
B:南海惠州石化,110kV/35kV,二期扩建后,总变电所增加220kV;
C:福建炼化,原有110kV,炼油和乙烯一体化扩建后,增设220kV总变。
其他,青岛,四川石化,独山子炼油等项目,类似。
这种大炼油乙烯项目,一般供配电系统方案都有石化和石油系统专家组论证确定。

notebook 发表于 2012-7-21 08:48:22

谢谢楼上,对国内大炼油供电了解的挺多,有不懂的再请教。

森德罗斯 发表于 2012-7-21 09:27:27

负荷和供电距离决定电压等级,10万KW以下110KV变10KV就行,目前10KV电机国内已很成熟,新上项目一般不再用6KV电机了。如果负荷大,就220KV了

pk360 发表于 2012-7-21 10:06:32

dfzhou 发表于 2012-6-30 18:41
1.电压等级设置原则上,以上下级3倍左右为好.(220/110为2倍) ,所以35KV配电等级并不多余。实际上采用35kV做厂 ...
页: [1] 2
查看完整版本: 千万吨煤油配电 Powered by Discuz!