似爱非爱 发表于 2012-7-18 00:16:21

为什么流量控制阀的MV值不变,但PV值却一直在减小? Powered by Discuz!

本帖最后由 xilihuagong 于 2012-7-4 11:56 编辑

最近发现现场控制阀的流量PV值不是很稳定,但是开度MV是稳定不变的呀,好奇怪,不知道是什么原因!
注:是原料罐出口泵流量控制,按道理我们原料品质,温度都没变化的,为什么出口流量却变化这么大呢?
可能我说的 不清楚,给大家一个图标看看吧,同样是从两个原料罐(原料一样,只是微小的杂质组分含量不同,但差别也仅仅在ppm级别)从泵打到精馏塔,分布经过的流量控制阀,大家可以很清楚的看到,一个储罐的流量在MV恒定的时候,PV值非常稳定,而另一个的MV值保持不变的话,一段时间后PV值就会减小。为什么会这样??


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

okyes 发表于 2012-7-18 04:10:52

是不是比例积分没有调好呀?如果没有调好,只要测量值有微小变化,调节值就波动很大!

小空分 发表于 2012-7-18 08:05:22

mv值不变,应该是打手动了
检查一下流量表吧,看看是不是它的问题,

小玩偶 发表于 2012-7-18 11:59:52

问题可能出在流量计或者泵的压力不稳

阿凡达 发表于 2012-7-18 15:54:22

首先,切换到手动状态,手动调试调节阀,看流量是否发生变化。是否有阀芯异物卡住,管道是否堵塞。
其次,排除以上原因后,检查回路状态,是否打到自动。

忧伤世界 发表于 2012-7-18 19:48:52

检查控制方式,是自动还是手动?自动状态下PV值变化的范围是多少?如果变化很小,并且你的PID没有做得很好,会有可能出现这种情况,但是像你说的那样PV值一直降低,MV还没变化,那么第一检查阀门是否有问题,第二是检查DCS的输出有没有变化,这样做下来,我想问题在哪就会检查出来的。具体方法我想你应该会的。

不着边际 发表于 2012-7-18 23:43:22

MV输出不变,也就是开度不变,流量变化也是变化的,不过这个变化并不是非常的大,如果这种变化是一个缓慢的趋势可能是储罐内液位不高的缘故造成的,如果这个流量上下波动频繁,而且没有规律性的乱变,其应该是流量计出现问题。

打飞机 发表于 2012-7-19 03:37:52

一般情况下,阀门的开度一定,流量是会有波动的,但是不是很大。如果流量变化很大,可能是阀有问题,或者PID参数设定有问题。

生死谍恋 发表于 2012-7-19 07:32:22

本帖最后由 音乐迷墙 于 2012-7-2 18:46 编辑

两个可能出问题地方,流量测量和调节阀,LZ好好检查吧!还有一种可能工艺方面的问题如泵或管线后路不畅。

搞基唧 发表于 2012-7-19 11:26:52

xiaoxue9719 发表于 2012-6-21 19:47
是不是比例积分没有调好呀?如果没有调好,只要测量值有微小变化,调节值就波动很大!