婚礼 发表于 2012-7-18 04:08:09

SPD命令这样用怎么就不行呢

描述:梯形图
图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_9a00ec470c27828.jpg描述:主要配件
图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_20a2c4c84a2d3ff.jpg描述:旋转编码器
图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_fce67add7410772.jpg描述:三菱PLC
图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_6f8c8ee2b256e70.jpg我想显示速度,搞了好久,还是失败。。。。。
哪个大侠帮我一下

ADJF 发表于 2012-7-18 08:41:44

不会,好高级

似爱非爱 发表于 2012-7-18 13:15:19

这是什么东东

running 发表于 2012-7-18 17:48:54

http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/7.gif 期待高手解惑

pisen 发表于 2012-7-18 22:22:29

SPD使用的X与 此X对应的相关高速计数功能 有冲突

删除掉高速计数那部分可能就好了

手册上这样写的:


http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_1_8cf3734246b9924.png

爱对方 发表于 2012-7-19 02:56:04

版主,你太帅了!收我为徒吧。

notebook 发表于 2012-7-19 07:29:39

但是这样的话,我的位置就没确定了。

奥术符文 发表于 2012-7-19 12:03:15

为什么只能用SPD指令呢,可以用计数器来直接计数啊!通过计数器的数量来计算出长度位置,在触摸屏上图形显示出来就好了。如果是不能计数的话,你的X001只能用在这里,其它地方都不能使用,还有就是你的编码器是单相计数,还是双向计数。还有一种可能就是你的编码器的运转速度太慢了,在100ms时间内还没有检测到脉冲。所以没有反应。

pk360 发表于 2012-7-19 16:36:50

还是版主牛啊
顶一个

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-19 21:10:25

图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_f70ab4a73ba7efd.jpg图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_6eda5a2dc55beab.jpg图片:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1110/18_251273_aeee0abc4548ce4.jpg这是我以前的同事搞的,不仅有位置 还要有速度