桑格花 发表于 2012-7-16 11:00:03

测电笔测出的奇怪问题,特来求助

一台工程机械,三相四线,使用一直正常,因为几条控制线烧掉,叫我去维修,开机工人告诉我,电笔测有一相没电,我拿来一试,还真有一相没不亮,但用万用表测电压,相电压,线电压全都正常,这是为什么?

开机工人说该机自新机出厂试的时候就是这样子

萨哈林岛 发表于 2012-7-16 15:33:39

电笔有问题了

倒扣分 发表于 2012-7-16 20:07:14

你测得零线,肯定不亮咯!

伊势丹 发表于 2012-7-17 00:40:49

一笑而过 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif

放心去飞 发表于 2012-7-17 05:14:24

你测得零线,肯定不亮咯!

这个夏天 发表于 2012-7-17 09:47:59

一相不亮,是指三根相线中,用电笔测,有一根“不亮”吗?

安师大 发表于 2012-7-17 14:21:35

说清楚啊

私聊啊 发表于 2012-7-17 18:55:10

可能问题出来你自己身上,用万用表测的三相电压相压正常,线压也正常,不可能电笔会一相不亮的,你仔细看了万用表上的读数没?

spring 发表于 2012-7-17 23:28:45

有时缺相会有这种现象

艾丝凡 发表于 2012-7-18 04:02:20

这机是移动使用的吗,是接的同一个地方的电源吗,有一相接地,或干脆是零线开路了,如果是接地,那就电费多多哦。
页: [1] 2