小电工 发表于 2012-7-17 09:42:49

关于现场表供电方式的问题 Powered by Discuz!

对于现场表的供电,分为有源和无源的问题!最主要集中体现在配电方式的问题!这也就牵扯到配不配安全栅的问题,而因此又联系到本安和隔爆的问题!一系列的问题,现在先讨论下:关于现场表供电的问题!就是说,温度、压力、流量、液位各种表是怎么配电的?希望能提供详细的回复!

阿凡达 发表于 2012-7-17 14:16:25

一般温度变送器、压力变送器都是采用两线制,这个就需要卡件供电。
流量计 液位计 多数采用四线制这个就外供了。。。。

ADJF 发表于 2012-7-17 18:50:00

四线制仪表可以在现场单独供电,也可以从控制室供电,但是需要注意的是四线制电源线一般不能过安全栅的,因为采用四线制的原因就是仪表功率大,需要电流大,加上安全栅以后就限流仪表根本无法工作。两线制一般都采用控制室卡件供电。

龙卷风 发表于 2012-7-17 23:23:35

配电没有这么复杂的!
安全栅,首先是本安系统必须配备的,而不是其他因素!
二线制仪表,24VDC,可以选择卡件或者二次表供电,也可以单独供电,接线有差异!
本安的话,选择安全栅供电较多,那么进二次表或者系统,就是注意接线方式。
弄明白了这些,就很简单,不必劳神!

俺弄吃 发表于 2012-7-18 03:57:10

逐个问题来说吧
温度:现在主要就是用热电阻和热电偶来测温,1.对于直接通过卡件配电的情况,这样的卡件有专门接热电偶的,有专门接热电阻的,还有三位一体的;2.对于通过安全栅配电的,同样也是分接热电偶和热电阻的,通常安全栅上都会有接线方式。
压力:现在都是压力变送器,目前基本都是两线制变送器,和温度相似,可以直接接到卡件上也可以通过安全栅配电。
流量:1.用差压变送器测流量的和压力变送器的供电方式完全相同;2.电磁流量计通常是要单独供电的,分直流24V供电和交流220V供电两种。
液位:投入式直接测量的液位计和用双法兰差压变送器测量的液位计的供电方式和压力变送器完全相同。

notebook 发表于 2012-7-18 08:30:45

csjj863 发表于 2012-7-18 15:08
逐个问题来说吧
温度:现在主要就是用热电阻和热电偶来测温,1.对于直接通过卡件配电的情况,这样的卡件有 ...

放心去飞 发表于 2012-7-18 13:04:20

shell 发表于 2012-7-18 12:32
配电没有这么复杂的!
安全栅,首先是本安系统必须配备的,而不是其他因素!
二线制仪表,24VDC,可以选择 ...
页: [1]
查看完整版本: 关于现场表供电方式的问题 Powered by Discuz!