涡街流量计前后直管段不满足要求怎么办? Powered by Discuz!
涡街流量计(接口6\")安装于水井里的DN250的管道上,选用的是E+H的72F系列。当初根据厂家样本向给排水专业提出了直管段要求,但给排水专业没有按要求做,就直接在流量计两头加了变径。
现在水井已做死,而井内空间十分有限,即使增加流量调节器也无法满足直管段要求。
想请教各位同仁,还有什么措施能尽可能地提高流量计精度。十分感谢!
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川 看这个已经运行有一段时间了吧,发现精度不够再想弥补的。。可以跟厂家联系下,看他有什么办法。。。 受安装位置及管道已固定、涡街流量计的测量原理,没有别的办法提高流量计精度了。
除非更换前后直管段。 看图片里,估计不好弄,
把井里现有管子的全改成6寸,不知可否满足直管道?不过工程有点大, 悲哀啊,这像这种情况是最头疼的,在这么有限的前提下是无法改造的,变径后出来的也太短了,即使加整流器也无济于事。 嗯,我做流量计产品几年来,这种情况没办法改变,前后直管段是硬性要求。可以看看是否换其他的流量计产品。可以的话,再说吧。 像这样能不能更换流量计的类型呢,比如选购用超声波流量计 横向距离不够,那就纵向加管道嘛。纵向应该够前10后5的要求吧。