婚礼 发表于 2012-7-17 20:46:16

涡街流量计前后直管段不满足要求怎么办? Powered by Discuz!

涡街流量计(接口6\")安装于水井里的DN250的管道上,选用的是E+H的72F系列。
当初根据厂家样本向给排水专业提出了直管段要求,但给排水专业没有按要求做,就直接在流量计两头加了变径。
现在水井已做死,而井内空间十分有限,即使增加流量调节器也无法满足直管段要求。
想请教各位同仁,还有什么措施能尽可能地提高流量计精度。十分感谢!
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

忧伤世界 发表于 2012-7-17 23:22:37

看这个已经运行有一段时间了吧,发现精度不够再想弥补的。。可以跟厂家联系下,看他有什么办法。。。

此拉斯 发表于 2012-7-18 01:58:57

受安装位置及管道已固定、涡街流量计的测量原理,没有别的办法提高流量计精度了。
除非更换前后直管段。

生死谍恋 发表于 2012-7-18 04:35:17

看图片里,估计不好弄,
把井里现有管子的全改成6寸,不知可否满足直管道?不过工程有点大,

running 发表于 2012-7-18 07:11:37

悲哀啊,这像这种情况是最头疼的,在这么有限的前提下是无法改造的,变径后出来的也太短了,即使加整流器也无济于事。

倒扣分 发表于 2012-7-18 09:47:57

嗯,我做流量计产品几年来,这种情况没办法改变,前后直管段是硬性要求。可以看看是否换其他的流量计产品。可以的话,再说吧。

收费员 发表于 2012-7-18 12:24:17

像这样能不能更换流量计的类型呢,比如选购用超声波流量计

童年记忆 发表于 2012-7-18 15:00:37

横向距离不够,那就纵向加管道嘛。纵向应该够前10后5的要求吧。