在安装工程中,仪表电缆的敷设分别在什么时候要进行绝缘电阻测试???

不掉眼泪 发表于 2012-7-18 14:59:11

你可以看看安装验收表格,那上面有明确规定。。。。。。。。。。。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-18 16:17:21

电缆的绝缘电阻测量并不是测试整根电缆,要等施工单位敷设到位,才可以进行测量,一般动力电缆380V要求不小于0.5兆欧,一般在200-300 或者无穷大,采用500V或者1000V兆欧表测量,测试线和线芯之间,线对地之间的绝缘电阻,如果没用当地的质检站强制用表的话,你可以参考石化标准的SH3503表格里电力电缆绝缘测试记录来做统计,其实一般做监理的只做记录,施工单位做报表,要求施工单位上报电力电缆绝缘测试记录即可。
当然进场你必须要检查进场线缆材料报验,尤其对电缆铜芯的截面积进行测量
一般适用于高压电缆。。。