记忆中的你 发表于 2012-7-18 07:49:14

信号缆与控制缆屏蔽层接地问题讨论 Powered by Discuz!

书上说的不一致,我们通常厂区的信号缆和控制缆有的说是单端接地,有的说是双端接地,西门子更可恶,要求最好多点接地,大家来讨论一下单端接地与双端接地的区别与各自的好处。
我曾经遇到过信号缆双端接地后屏蔽层上出现了60mA的电流,导致对我仪表的干扰和信号的传输影响很大。本人认为单端接地抑制的主要是低频干扰,多点接地的目的主要是为了等电位,但是如果双端接地最终不是一个接地极,屏蔽层是一定有电流流过的,这对我弱电信号的传输有直接影响,电气本人不懂,请高手指点。

童年记忆 发表于 2012-7-18 09:46:29

没人回复,高手来啊,自己顶起来,不要沉了

爱对方 发表于 2012-7-18 11:43:44

规范要求只允许一端接地................................

shirley 发表于 2012-7-18 13:40:59

电缆的屏蔽层接地:
在某些通信设备中的弱信号传输电缆中,为了保证信号传输过程中的安全和稳定,使用外面带屏蔽网的电缆来使信号的传输稳定,防止干扰其他设备和防止自己被干扰。例如闭路电视使用的是同轴电缆,外面的金属网是用来屏蔽信号的。再如网线里面有8根细金属导线绕制的,其中4根就起屏蔽的作用,保证信号的数字信号地正确。
低频电路电缆的屏蔽层接地 :
低频电路<1MHz>电缆的屏蔽层接地应采用单点接地的方式,屏蔽层接地点应当与电路的接地点一致,一般是电源的负极。对于多层屏蔽电缆,每个屏蔽层应在一点接地,但各屏蔽层应相互绝缘。
高频电路电缆的屏蔽层接地 :
高频电路电缆的屏蔽层接地应采用多点接地的方式。高频电路的信号在传递中会产生严重的电磁辐射,数字信号的传输会严重地衰减,如果没有良好的屏蔽,会使数字信号产生错误。一般采用一下原则:当电缆长度大于工作信号波长的0.15倍时,采用工作信号波长的0.15倍的间隔多点接地式。如果不能实现,则至少将屏蔽层两端接地。
系统的屏蔽体接地 :
当整个系统需要抵抗外界电磁干扰,或需要防止系统对外界产生电磁干扰时,应将整个系统屏蔽起来,并将屏蔽体接到系统地上。例如电脑的机箱、敏感电子仪器、某些仪表。

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

私聊啊 发表于 2012-7-18 15:38:15

石油化工接地规范上要求:信号电缆屏蔽层必须单点接地,一般在控制室端接地,如果在控制室和现场两端接地的话容易形成回路电流,必须用隔离器隔离;电缆铠装层要求的是两点或多点接地,不知铠装层是不是也会出去回路电流。