拉丁教父 发表于 2012-7-17 15:32:07

仪器仪表:【每周一题】2012年第27周:可燃、有毒气体检测器的安装位置如何确定? Powered by Discuz!

题:可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置如何确定?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

notebook 发表于 2012-7-17 18:08:27

很好的题,安全仪表,应用广泛,支持一下。

奥术符文 发表于 2012-7-17 20:44:47

支持一下,GB50493-2009有规定啊。

工控人 发表于 2012-7-17 23:21:07

按照规范GB50493-2009来进行设计
但是有些介质,例如二氧化硫,高毒目录里没有,但是安监的又要求,
是不是也需要设置

艾丝凡 发表于 2012-7-18 01:57:27

看了楼主答案,比空气重200-300mm?其实规范要求是300-600mm耶

奥菲斯1 发表于 2012-7-18 04:33:47

有效检测距离决定可燃或有毒的检测点数,根据检测介质密度(相对与空气)决定安装高度位置

放心去飞 发表于 2012-7-18 07:10:07

关于安装位置,想了解一下,这个和分析取样点位置相近。

搞基唧 发表于 2012-7-18 09:46:27

硫化氢报警仪按照规范要求安装高度为300mm------600mm,具体应该是看各厂的现状和使用情况我定,雨水多的地方应该安装近600mm 处,这样不会影响探头的使用寿命。

誓言 发表于 2012-7-18 12:22:48

氨气比较轻,所以仪有一般要装得比较高。高度应该是与密度直接相关。

hurry 发表于 2012-7-18 14:59:08

一、检测仪安装高度
1.有害气体检测器宜安装在无冲击、无振动、无强电磁干扰的场所,且周围留有不小于0.3m的净空。
2.检测比空气重的有害气体时,检测器安装高度应高出地坪(或楼板面)0.3-0.6m。过低易造成水淋、溅的损害;过高则超出气体易于积聚的高度。(标准状态下,气体密度大于0.97kg/m3即认定比空气重)
3.检测比空气轻的有害气体时,检测器安装高度应高出释放源0.5-2m。且释放源水平距离适当减小至5m以内。
4.检测氢气时,宜安装于释放源周围及上方1m范围内。
二、检测器与释放源安装范围
1.可燃气体检测器:有效覆盖水平平面直径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。
2.有毒气体检测器:与释放源距离,室内不宜大于2m,室外不宜大于1m。


楼主 现在无法隐藏回复啊 提示无权限啊
页: [1]
查看完整版本: 仪器仪表:【每周一题】2012年第27周:可燃、有毒气体检测器的安装位置如何确定? Powered by Discuz!