CPM2A与增量编码器,怎么定义
我最近坏啦个三菱的PLC,由于没有找啦个欧姆龙CPM2A代替,,可在接编码器时难住我啦,,我要求PLC双相高速计数,连接编码器,,可至今没连上,不知怎末定义CPM2A,,请教各位http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif 可以看看对应的手册的,上面有现成的例子和详细的讲解说明。看下图:
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_4882_5fa900022b92190.jpg
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_4882_8c6b98ff587fba8.jpg 1、连接PLC,把PLC打到编程档
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_46412_6b56f2213096508.jpg
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_46412_54058af0e98c485.jpg
2、双击左边的“设置”
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_46412_98a0ce5a8b8fb14.jpg
3、选择“高速计数器”选项,设置你的需要......
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_46412_cb3b840356d3850.jpg
4、传送到PLC
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_46412_c9bf28b8af59911.jpg
5、PLC断电,所有指示灯都灭后再上电,完成。[ 此帖被hlq_0815在2009-07-22 10:08重新编辑 ] 谢谢楼上的。 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/eek.gif 不用自己写程序吗, http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif 我想问一下,,定义好之后,,能不能监控啊 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif 在CH248、CH249两通道可以看得见旋转编码器输入的脉冲数。 CH248、CH249两通道在哪里 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gifhttp://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gifhttp://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gifhttp://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif 我的天呀!?你在考我吧???
http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_0907/53_46412_36d9da731c348b4.jpg 太高了佩服啊