pk360 发表于 2012-7-15 13:20:46

请教流量开关问题

本帖最后由 daqing01 于 2012-7-14 21:43 编辑

YORK离心式冷水机组,冷冻水出口和循环水出口均有流量开关。如下图所示。请问仪表专家,这种流量开关是电子式还是靶式。各有什么不同和优缺点。近期出现冷冻水-流量开关开路停机、冷凝器-流量开关开路停机故障。请问仪表专家,是否是流量开关故障。还是冷冻水和循环水流量低导致的?流量开关开路时什么意思?是触点闭合吗?
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?加入海川

收费员 发表于 2012-7-15 16:36:12

开路就是触点没有闭合,整个回路不通了。你说的现象可能是触点原因,也可能是流量的原因。你用这个开关没用过,你可以仔细观察分析下,可能发现是什么原因造成的。
页: [1]
查看完整版本: 请教流量开关问题