电动调节阀反馈问题
我厂新安装了一个电动调节阀反馈电流怎么也调不到4ma,最低只能调到6ma,再也调不下去了,不知道什么原因,是不是定位器坏了 电动调节阀?是不是电动阀啊,LZ可否给点详细资料,如电动阀型号,厂家,等等! 调电位器,开度要跟现场阀门开度指示对下,不符合的话就要调电位器 libra2008 发表于 2012-7-11 08:50调电位器,开度要跟现场阀门开度指示对下,不符合的话就要调电位器 xiaoxue9719 发表于 2012-7-11 09:15
电位器调了,电流只能调到6Ma,零点也调了,就是调不下电流来,不知道串上个电阻行不行?? sgq1313 发表于 2012-7-11 09:19
怎么会调不下来?是新的还是旧的阀?如果是你说的情况我感觉不是电位器的原因了,联系下厂家或者看看说明 ... 电流在6MA以上也能调大也能调小,但调到6MA就不能调小了 减速齿轮配比有问题,需要厂家重新调配。 izzy 发表于 2012-7-11 11:18
减速齿轮配比有问题,需要厂家重新调配。 我没有用过电动调节阀,你看能不能把电位器拆下来,看能不能调到4MA.因为在阀体上受到齿轮的影响。