搞基唧 发表于 2012-7-13 09:13:25

用375如何把差压变送器里的显示由压力改为流量?

用375如何把差压变送器里的显示由压力改为流量?

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-13 13:07:56

这个没试过 变送器只是测量差压 不具备显示流量功能

婚礼 发表于 2012-7-13 17:02:26

差压变送器里边只能设置压差,而且输出需要开放的,dcs那边显示流量就可了,只不过这个流量是根据压差计算而来的

沃尔什 发表于 2012-7-13 20:56:56

涉及到开方问题

明天的明天 发表于 2012-7-14 00:51:26

涉及到开方问题    ,技术问题

黄昏了 发表于 2012-7-14 04:45:56

用375在表头内设置成开方可以输出流量了!找开方那个单词

相约 发表于 2012-7-14 08:40:26

差压变送器是测前后差压嘛,要转换成流量就要根据你实际的流量了设置差压的量程,根据压力来计算流量。。。。

森德罗斯 发表于 2012-7-14 12:34:56

那个厂家的变送器,差压 和流量开方 对照着 差压下限和上限输入 流量的上下限就行了

不掉眼泪 发表于 2012-7-14 16:29:26

差压变送器只能显示压力不能显示流量,有些可以显示出百分比。
差压变送器在测量流量时要开方的!!

倒扣分 发表于 2012-7-14 20:23:56

不仅要开方,还有个常数,dcs中也是要设的。可以调成百分比,这样你就知道大概流量 了