调节阀信号接线
我在现场看到调节阀就接了两根线,我想这个是怎么传输信号的啊?电源在哪里?阀位反馈又在哪里呢? 那就是气动调节阀了,那两根线是模拟量给定。 电源通过两芯线给的:funk:,反馈要另加一根线, 给电气阀门定位器供电和提供信号的,如果要反馈的要另加线 两线制的呗,信号和电源都是一组嘛。。。 没有反馈的,这两根线就是模拟量给定值,我们厂比较落后,基本都是这种调节阀 只接了两根线,就是两线制。说明电源和信号都是用这两根线供。需要卡件或安全栅无源接线,来给现场仪表供电。 巴格达 发表于 2012-7-12 21:06那就是气动调节阀了,那两根线是模拟量给定。 两线制,既是供电电源,又是模拟输出。
至于阀位反馈,针对特定的定位器,可以传输阀位信号。
现场是共用的两根线,到中控需另接一个阀位变送器,经另一路传至操作画面。 如果现场就接了两根线,那肯定是给定信号线;DCS显示的阀位开度有可能链接的是给定变量,而不是真正的阀位反馈;这都可以通过组态来完成。
页:
[1]
2