› 近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
3染发
发表于 2012-7-15 15:53:34
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
频繁启动造成的。从这里找原因吧。
阿凡达
发表于 2012-7-15 17:11:44
引用
引用第12楼35kv6kv于2012-07-15 18:18发表的:
频繁启动造成的。从这里找原因吧。
我也这么认为,毕竟15KW的40A 的接触器应该是够过的了
hurry
发表于 2012-7-15 18:29:54
换个大于40A的试试!