朋友的心 发表于 2012-7-10 19:00:30

CP1H  PLC回原点

大家好:
在下用欧姆龙PLC,CP1H用ORG指令回原点结束时,为什么A276的值 还是不为0呢,
另外没有执行回 原点 动作 时,用PLS2指令定位就不可用吗,没有反应!
照这样那么,每次开机时都要回一次原点吗,
以上三个问题,多谢各位指教,

爱对方 发表于 2012-7-10 23:34:06

不懂,向各位学习学习!

拉丁教父 发表于 2012-7-11 04:07:41

没有原点,PLS2也可以用,I只是不能用于绝对定位模式

萨哈林岛 发表于 2012-7-11 08:41:17

如果没有原点,伺服马达走的是相对量,如果要求位置很准确,即使不用ORG,但也要一个IO点来定位,

森德罗斯 发表于 2012-7-11 13:14:52

不懂,向各位学习了。

搞基唧 发表于 2012-7-11 17:48:27

不懂. http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/22.gif

誓言 发表于 2012-7-11 22:22:02

刚学习中!!!

不说再见 发表于 2012-7-12 02:55:37

一起学习

打飞机 发表于 2012-7-12 07:29:12

学习中。。看看。。。。

冰雨 发表于 2012-7-12 12:02:47

第一个问题不知道,按道理不会出现这情况。
第二个问题,PLS2只有相对定位的时候可以用,而且可用这个指令替代ORG实现原点搜索。
第三个问题,刚开机,原点还没有确定,一般肯定都要搜索下原点,而且一般刚开机开始运行前都要先复位一下的吧,你就把原点搜索放在复位里面。
另外你要搞清楚你到底是在回原点还是搜索原点。