宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-12 23:05:39

求助: AB 变频器与S7-200通讯

现在遇到个问题 用S7-200 226的PLC 搭配了了一个AB 160 C系列的变频器
不知道如何动手将他们俩进行通讯了?
求助,请高手指点 软硬件应该如何下手
万分感谢

相约 发表于 2012-7-13 00:23:49

硬件用485通信吧,根据AB 160 C系列的变频器的通信协议,用自由口进行编程,这样就能对变频器读写数据了! http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/tongue.gif
页: [1]
查看完整版本: 求助: AB 变频器与S7-200通讯