三菱 Q-type 連線方式

[复制链接]
发表于 2012-7-11 02:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用 三菱 Q-type CPU

PC與PLC連線方式:

  1. CPU的 USB & RS-232 介面

  2. 使用 Ethernet Module (QJ71E71-100)

  3. 使用 MELSECNET-H Network Module

另外使用 \" CC-Link Module\"  or \" Serial Communication Module (QJ71C24N)\"

可以與PLC連線麼?

若有 , 方便告知麼 ?

感激不盡.....
发表于 2012-7-11 06:29:20 | 显示全部楼层
不知楼主要与什么连?
发表于 2012-7-11 10:23:50 | 显示全部楼层
因為我們的程式是兩個人分工的

PLC 的 232 介面 , 被HMI佔用

              USB介面, 被我同事佔用

有時他在編輯的時候 , 我無法監看我的程式

想說是否有其他的監看方式

232 Module & CC-Link Modole   是否可以達到監看程式的效果
发表于 2012-7-11 14:18:20 | 显示全部楼层
QJ71C24N 232口
发表于 2012-7-11 18:12:50 | 显示全部楼层
三菱Q系列PLC通讯模块QJ71C24N有两个通讯通道,通道1为RS-232,通道2为RS422/485,利用电脑的232通讯口可以和此模块通道1的RS-232联接,在电脑中使用PLC的编程软件GX Developer通过模块上的232口,而不是CPU模块上的232口对Q系列PLC进行编程、监控、调试等操作。

在使用此通道进行通讯前要此通道进行设置,设置通过编程软件中PLC参数设置项中的I/O分配项的开关设置对通道进行设置,设置内容如下:

对开关1设置b0~b7

传送设置项目
设置内容

操作设置
独立

数据位
8

奇偶校验位


偶/奇校验


停止位
1

和数校验码


RUN期间写
允许

设置修改
允许


B8~b15此处波特率设为和软件GX Developer中的一致

对开关2的设置,与软件GX Developer联接时,通讯协议中设置为“00”

开关3、4未用到可以不进行设置。

通过以上设置后,再正确联接两个通讯口之间的连线,就可以正常通讯上。



参考这里:http://blog.gkong.com/more.asp?name=fumz78&id=27798
发表于 2012-7-11 22:07:20 | 显示全部楼层
通过触摸屏可以透明传送读到PLC程序(推荐)

用以太网模块也可以读
发表于 2012-7-12 02:01:50 | 显示全部楼层
感謝論壇前輩的指導

C24 的連線方式 , 我今天有試出來了

關於 \" YMMFA \" 所提的 \" 通过触摸屏可以透明传送读到PLC程序 \"

不是很清楚 , 是否可以再進一步的說明
发表于 2012-7-12 05:56:20 | 显示全部楼层
在论坛内有这方面的帖子。

发表于 2012-7-12 13:45:21 | 显示全部楼层
哀哀...

現在連 Pro-face 的人機

無此功能

殘念...
发表于 2012-7-12 17:39:51 | 显示全部楼层
得看是甚麼人機了?