CC-LINK 远程模块的问题??

各位大哥大姐.....小弟有一问题想请问大家?



三菱的CC-LINK 远程模块一定要预留32个点数吗?

举个例....

我的第一站是用16个点的CC-LINK 远程模块,地址从X400开始
我的第二个站也是16个点的CC-LINK 远程模块.......地址可以从X410开始吗????还是一定要在X420开始....??????



感谢各位大侠!!!!!!!!!http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif

不着边际 发表于 2012-7-11 22:06:52

http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif.....各位大侠



帮帮忙.........感激不尽.........http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif

奥术符文 发表于 2012-7-12 02:01:22

手册上说得很清楚哪!

对一个小型远程I/O 模块来说,每一站分配32 点。
对16 点模块来说,另一半上的16 个点,以及对8 点模块来说,另一半上的24 个
点,它们是空着的,但是不能用。

阿萨德 发表于 2012-7-12 05:55:52

一定要在X420开始   以为每个模块上占用32点无论你是16点的模块还是8点的都占用32点

记忆中的你 发表于 2012-7-12 09:50:23

可以使用FROM TO 指令询问CC-LINK模块地址缓存区,通过编程实现

3染发 发表于 2012-7-12 13:44:53

引用

引用第4楼amen2008于2009-04-17 20:15发表的:
可以使用FROM TO 指令询问CC-LINK模块地址缓存区,通过编程实现


真的吗!!!!!

黄昏了 发表于 2012-7-12 17:39:23

感谢大家的帮助!!!!!!

工控人家园.....顶!!!!!!

相约 发表于 2012-7-12 21:33:53

对一个小型远程I/O 模块来说,每一站分配32 点。
对16 点模块来说,另一半上的16 个点,以及对8 点模块来说,另一半上的24 个
点,它们是空着的,但是不能用。