各位大哥大姐.....小弟有一问题想请问大家?三菱的CC-LINK 远程模块一定要预留32个点数吗?
举个例....
我的第一站是用16个点的CC-LINK 远程模块,地址从X400开始
我的第二个站也是16个点的CC-LINK 远程模块.......地址可以从X410开始吗????还是一定要在X420开始....??????
感谢各位大侠!!!!!!!!!http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif.....各位大侠
帮帮忙.........感激不尽.........http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/lovely.gif 手册上说得很清楚哪!
对一个小型远程I/O 模块来说,每一站分配32 点。
对16 点模块来说,另一半上的16 个点,以及对8 点模块来说,另一半上的24 个
点,它们是空着的,但是不能用。 一定要在X420开始 以为每个模块上占用32点无论你是16点的模块还是8点的都占用32点 可以使用FROM TO 指令询问CC-LINK模块地址缓存区,通过编程实现 引用
引用第4楼amen2008于2009-04-17 20:15发表的:
可以使用FROM TO 指令询问CC-LINK模块地址缓存区,通过编程实现
真的吗!!!!! 感谢大家的帮助!!!!!!
工控人家园.....顶!!!!!! 对一个小型远程I/O 模块来说,每一站分配32 点。
对16 点模块来说,另一半上的16 个点,以及对8 点模块来说,另一半上的24 个
点,它们是空着的,但是不能用。