QJ71C24N-R2 問題求助.........
我是接 Bar code Reader傳送部分測試都 ok
Bar code Reader 會依據我的指令,做對應動作
Bar code Reader 也有回 Command 給 C24N
但是,CH1 Reception data read request
CH1 Reception abnormal detection
都不會 Turn on,
Buffer Address:H600 卻有資料( 資料是正確的) 看大大这情形SC软体自然有!不知受信登录如何指定的? 可以麻煩前輩在 Detail 的說明麼 ? 基础篇6.1节有说明,使用\"通过接收完成码接收\"或者\"通过接收数据接收\"方法,从外部设备接收数据时,数据接收读请求变为ON!例如前者:预先在C24里设定完成码,则C24依据此代码Turn on http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif