爱对方 发表于 2012-7-12 01:57:34

三菱变频器故障

三菱变频器FR-S520E-0.2K,总是出现0C1故障,不管是PU面板控制,还是端子控制,都会出现。而且不接负载,空载运行也会出现这个故障,请问各位大侠这是怎么回事呢????

冰雨 发表于 2012-7-12 03:54:49

模块可能已经坏了。。。

宝乐婶的烦心事 发表于 2012-7-12 05:52:04

楼上的兄弟,请问是什么模块坏了吗?我想自己买模块更换

shirley 发表于 2012-7-12 07:49:19

参数怎么设置的,加减速时间?一启动就报警还是运行中报警!

不掉眼泪 发表于 2012-7-12 09:46:34

加减速时间设定在0.5,一启动就报警,不是运行中报警。就是启动不了

阿凡达 发表于 2012-7-12 11:43:50

检查参数pr9可以设大些。不行可能是IGBT管坏

奥术符文 发表于 2012-7-12 13:41:05

空载也会哦

明天的明天 发表于 2012-7-12 15:38:20

这个变频器用了多久了?可能是里面的电流传感器,或者大电容,再就是驱动电路芯片或外围,还有没有潮湿的灰,尤其是驱动的电容,隔远了,要不给你修。

森德罗斯 发表于 2012-7-12 17:35:35

空载也会哦 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/tongue.gif

write 发表于 2012-7-12 19:32:50

0C1故障在手册上的具体描述内容什么呢
页: [1] 2
查看完整版本: 三菱变频器故障