选用信捷PLC的朋友注意 国产如何走下去
直接用com.如果真的不够用;用外部电源的-24和com短接 检查一下是否感应电压引起的。 一般在10—20M之间所以PLC自身电源容量不够 ,10-20米的线,敢问兄才用万用表测量是多少欧姆的电阻,信捷PLC输入内置3.3K电阻,只要能保证4.5MA的电流足矣,根本不需要串电源,不知道楼主是否认真分析过? 用外部电源的话,只要把外部电源的负极和COM端接在一起就行了,我在三菱FX系列上经常这样用。 烧点和输入电压有关吧,一般是电压不对,只有高了才会烧点 没有见过有人这样用双电源的,不是用PLC自带的就是外接,2个同时使用的真是没有见过 信捷的输入电源确实都是用内部24V电源,其输入信号都是开关信号,并不是负载啊,电流为什么会那么大呢,其输出才支持外部24V电源的 我们公司用了100来台信捷PLC,半年了暂没问题,我用内部电源,使用时功能方面没三菱的好用,软件也不人性化 NPN外接的话你把0V并一起就可以啦 你接的是行程开关 又不是传感器或要电源支持的器件,何必用外接电源,可能是强电串入引起的 。