流量计流量显示异常的原因

[复制链接]
发表于 2012-7-11 14:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台ABB电磁流量计,水泵没起动,但也有流量显示,显示的流量变化大,请教各位原因有哪些?
发表于 2012-7-11 17:55:23 | 显示全部楼层
先关闭流量计前后阀门看看流量计是否正常?如果正常那就要流量计安装位置是否适合?
发表于 2012-7-11 21:49:53 | 显示全部楼层
关闭前后阀门试试,可能是信号干扰造成的,利用排除法逐一判断
发表于 2012-7-12 01:44:23 | 显示全部楼层
估计是电磁流量计空管了,水不满管啊,把空管报警功能关闭。
发表于 2012-7-12 05:38:53 | 显示全部楼层
首先要看看面板上有没有报警代码,若果有对照说明书查找原因
建议拆卸后将流量计清理一下
发表于 2012-7-12 13:27:53 | 显示全部楼层
你把小信号切除低点来看,有可能是这个原因,还有就是你的是不是离泵很近,有回流的现象,现场有大电机干扰吗?接地接好了没有。。。
发表于 2012-7-12 17:22:23 | 显示全部楼层
1是否空管 2接地是否良好 3周围是否有干扰源
发表于 2012-7-12 21:16:53 | 显示全部楼层
除了仪表自身的问题,还应结合工艺进行判断。
阀门是否到位?阀门是否内漏?