adflaj 发表于 2012-7-12 14:45:36

一台仪表,到达使用单位后,要经历什么样的安装和调校过程,才能正常使用呢?

如题:一台仪表,到达使用单位后(施工工地),要经历什么样的安装和调校过程,才能正常使用呢?

1、请分别以变送器,控制阀,流量计(质量流量计和孔板),振动探头为例说明,到达安装现场后,要经历什么样的过程才能实现正常使用呢?

2、实现一个串级控制的仪表系统,是如何安装,调校完成的呢?

来踩踩 发表于 2012-7-12 17:21:56

变送器和控制阀,施工单位领用后,会进行变送器的调校,也就是拿标准表对比下,看是否满足要求。阀门就需要密封性能打压试验,用水或气进行打压,调节阀还需要走来回行程试验,看误差之类的要求。流量计我没有看到过施工单位调校的。振动探头不熟悉,应该也不会调校吧?
串级控制只是在DCS上面实现,基本上属于软件范畴,对硬件的要求,只要把阀门和仪表的电缆接到DCS系统,现场对仪表进行供气。组态完成后,现场阀门仪表业安装完毕,可以进行上电调试,先单回路的调试,看阀门的正反作用以及其他的性能,然后才是串级的调试,一般是采用先副回路投自动,再主回路投自动。
以上只是简单的描述了下,实际操作中还有很多工作要做的,是个系统的工作,要不然从安装到调试投运也不会花好几个月的时间了。

奥术符文 发表于 2012-7-12 19:58:16

转速探头上转速校验台校验,一般都有超速保护的,不校验谁敢用啊

拉丁教父 发表于 2012-7-12 22:34:37

如果差压流量计采用的是孔板或喷嘴,一定先吹扫管道,方可进行安装。