TRICON 三重冗余
TRICON号称IO 卡件也是三重冗余的,那么如果IO卡件中两个LEG坏了,岂不是就会导致停车了,那么他的冗余退化应该是3-2-0才对,而不是3-2-1-0啊? 为什么如果IO卡件中两个LEG坏了,就会导致停车? 这个冗余应该是有一个通道正常就可以工作的啊 command123 发表于 2012-2-21 16:20为什么如果IO卡件中两个LEG坏了,就会导致停车? 这个冗余应该是有一个通道正常就可以工作的啊 budaoweng123 发表于 2012-2-21 20:20
你做过SIS逻辑没,就如同三取二里面的三个模拟量,如果有两个IO BAD,那么就应该处罚联锁停车。这就是 ... zhuirvine 发表于 2012-2-21 23:42
。。你理解错了,这里的3重冗余应该不是你说的三取二,这个的三重冗余相当于有3个通道并行的,坏了一个, ...