西门子200PLC中定时器TON和TOF,100MS定时器的范围都是T37~T63,T101~T255,如果同一个程序都用到TON T37和TOF T37,那么他们的触点都是T33,怎么区分是TON的触点还是TOF的触点啊
发表于 2012-7-12 10:52:04 | 显示全部楼层
这个真的要错开用
发表于 2012-7-12 11:31:09 | 显示全部楼层
真的吗,那这样真杯具啊
发表于 2012-7-12 12:10:14 | 显示全部楼层
编程时使用交叉引用功能就不会产生这种现象了。
发表于 2012-7-12 13:28:25 | 显示全部楼层
同样问个问题,假如定时器上的时间不是用的具体时间,可以由外界来指定的,可调的,该怎么写,比如象三菱的D寄存器,西门子的用哪个变量呀。
发表于 2012-7-12 14:07:30 | 显示全部楼层
不可能的,会出错
发表于 2012-7-12 14:46:35 | 显示全部楼层
楼上的,用VB,VW,VD,MB,MW,MD
发表于 2012-7-12 15:25:40 | 显示全部楼层
前面的VB和MB有啥区别,V和M有啥区别
发表于 2012-7-12 16:04:45 | 显示全部楼层
V--变量存储器
M--内部存储器
还有个
L- 局部存储器

建议 看看 manual  学学外语
发表于 2012-7-12 16:43:50 | 显示全部楼层
首先我估计大家理解错了楼主的问题
1、TON是通电延时  TOF是断电延时  你要搞清楚
2、你是不是想说你想用T33的延时开和延时闭触点?
不需要用TON T33 和TOF T33  只需要选择常开 常闭的时候定义成T33就可以