工控之家's Archiver
论坛
›
欧姆龙OMRON
› OMRON PLC 怎么设置密码不能传出程序?
欢喜缘
发表于 2012-7-12 06:56:37
OMRON PLC 怎么设置密码不能传出程序?
如标题,求高手指教
龙卷风
发表于 2012-7-12 10:12:02
如果是c系列。在程序头部加LD AR1001FUN49 #0 #0 #1234 1234是密码,cp1h和cj系列在plc属性里设置读取密码,在菜单plc里选保护,设置密码
相约
发表于 2012-7-12 13:27:28
谢谢 http://www.ymmfa.com/images/post/smile/default/18.gif
页:
[1]
查看完整版本:
OMRON PLC 怎么设置密码不能传出程序?